EPLAN Electric P8 : Kabelplan nicht zu aktualisieren???
cad_hans am 08.06.2015 um 16:51 Uhr (1)
hallo,beim kabelplan hilft nur neu auswerten damit die neuen kabel mitaufgenommen werden.eigentlich komisch denn beim klemmenplan und der artikelstückliste genügt das aktualisieren für die neuen Elemente.------------------ruplan4.61ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 HF1 Build 3297
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : unterschiede beschriftung auswertung in seiten
cad_hans am 30.04.2014 um 10:07 Uhr (1)
hallo,Version 2.2 hf1ich hab wieder mal einen unterschied zwischen der Auswertung mit ausgabe in seiten und der Beschriftung gefunden.es betrifft den kabelplan.wenn ich mir ein Formular bastle dann habe ich platzhaltertexte vom kabel zur verfügung.bastle ich mir eine Beschriftung vom kabelplan fehlen diese texte.bin ratlos.was ich möchte ist eine Datei mit allen adern aller kabel mit den Infos von quelle, ziel, anschlüssen und den kabeldaten type, Bestellnummer usw.weiss da jemand was dazu?---------------- ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelanschlussplan (Auswertung)
cad_hans am 16.04.2024 um 07:38 Uhr (1)
hallo,wir verwenden die auswertung kabelplan.das ganze dynamisch.im header bereich die kabeldaten und dann im datenbereich die einzelnen adern------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 bis V2.7
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmenanschlussplan
cad_hans am 27.06.2024 um 13:58 Uhr (1)
also wenn es nur kabel sind dann nimm einen kabelplan.da scheint jede ader auf mit kabelnummer und den quelle ziel infos als dynamisches formular.wenn man noch ein bisschen fummelt bekommt man noch die kabeldaten in den header rein und in den datenbereich die adern.------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 bis V2.7
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Betriebsmittel auslesen
cad_hans am 14.06.2016 um 12:05 Uhr (1)
hallo,wird wohl mit Beschriftung von der art kabelplan funktionieren.da sollten alle felder die du benötigst anwählbar sein (technische Daten von Betriebsmittel quelle bzw. ziel usw.)------------------ruplan4.61ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 HF1 Build 3297
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : blockeigenschaft vererben
cad_hans am 23.09.2013 um 13:13 Uhr (15)
hallo,danke. habs verstanden. funktioniert.hab vergessen zu erwähnen, dass ich dieses feld dann noch im kabelplan anzeigen möchte.da hab ich nur betriebsmittel (ziel) /blockeigenschaftzur verfügung. mit deiner methode krieg ich nicht gebacken, mit meiner schon....------------------ruplan4.61ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 HF1 Build 3297
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelliste Export
cad_hans am 17.03.2021 um 07:13 Uhr (1)
hallo,kabelplan als auswertungstyp ist was du brauchst.allerdings musst du die ausgabe als textdatei machen, denn die kabeldaten hast du nur im header bzw. fussbereich zur verfügung.die aderinfos sind im etikett.wählt man als als ausgabeformat xls so wird pro kabel ein tabellenblatt erstellt.deshalb ausgabe als textdatei (am besten csv) und dann ins excel importieren. wenns csv ist mit standardtrennzeichen ist der import nur ein doppelklick auf die datei im explorer.------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Formular: Platzhaltertext im unerlaubten Datenbereich
cad_hans am 17.10.2019 um 09:52 Uhr (1)
hallo,ja so eine Meldung haben wir auch.die ignorieren wir aber weil das Formular so passt und die liste so wird wie ich das möchte.bei uns ist es so, dass ich im kabelplan einmal daten von einer zeile (aderinfo) im kopfbereich darstellen lasse. sprich: eigentlich möchte eplan die daten pro ader anzeigen, lasse ich aber nicht machen sondern verwende nur die daten der ersten ader einmal.------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 bis V2.7
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : etagenklemmen artikeleintrag
cad_hans am 05.03.2013 um 13:45 Uhr (0)
hallo,wenn ich etagenklemmen verwende wird die artiklelnummer nur in der 1.etage eingetragen, bei den anderen etagen gibt es das feld nicht.gibt es eine möglichkeit trotzdem einen artikel einzutraen und trotzdem die richtige stückzahl in der artikelliste zu haben?ich kenn den dirty trick bereits dass man erst artikel einträgt und nachträglich auf ebene 2 umstellt.da bekomm ich aber die falsche stückzahl raus weil eplan nicht rechnet.hintergrund ist folgender:für meinen kabelplan hol ich mir aus quelle und ...
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : kabelplan mit Kabelartikeldaten
cad_hans am 23.11.2021 um 07:11 Uhr (1)
hallo,wurde an anderer stelle schon beschrieben.ausgabe über beschriftung, ABER NICHT ins excel sondern in ei ne textdatei. da kannst du einen header ausgeben (kabeldaten) und in die etiketten die verbindungsdaten (von nach adernummer).diese textdatei dann ins excel importieren.oder gleich ins excel ausgeben, aber dann hast du pro kabel ein arbeitsblatt------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 bis V2.7
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Keine Quell und Zielangabe im Kabelplan
cad_hans am 14.10.2022 um 07:39 Uhr (1)
hallo,das wird so nicht funktionieren.der strang muss auf beiden seiten "aufgedröselt" dargestellt sein und ziele bei jeder ader finden.------------------ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 bis V2.7
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Kabelplan Anordnung
cad_hans am 13.07.2011 um 08:46 Uhr (1)
hallo,evtl. gibt es im eplan eine einstellung dass pro kabel eine seite erzeugt wird (war im E5 so).werden dann zwar mehr blätter angelegt aber eine ideale lösung gibts wahrscheinlich nicht da eplan vor dem erzeugen der blätter prüfen müsste ob das kabel noch auf die seite passt.------------------ruplan4.61ruplan4.70 eplan5.xP8 V1.9 HF1 Build 3297
|
| In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |